    Programmering af PID REX C100

    Hej,

    jeg har nu med megen hjælp fra folk herinde fået installeret PID i min silvia. Jeg startede med kun at til slutte temperaturmåleren som jeg har skruet fast under en af de skruer der holder de originale temperaturmålere.
    Når jeg tænder pid'en uden at have tændt for kaffen står temp til 24 grader. Brygge temp slukker ved ca 106 (fortsætter op til 115) og går igang igen ved 91.
    Jeg har så taget de to ledninger fra bryggersensoren og sat til pid'en i ben 4-5. På pid'en har jeg sat AL1 til 100, men når jeg tænder for Silvia'en fortsætter den til langt over 100 (stoppede den ved 155).
    Hvordan får jeg den lige til at stoppe ved de 100? Jeg har fået smidt den vejledning væk der fulgte med pid'en, og har moddet den en del med hjælp fra Argiex og Xiburst, så jeg er ikke helt sikker på at den oprindelige vejledning passer.

    Når jeg cykler igennem ved at trykke på set kommer der en masse parametre op man kan stille på, men synes ikke helt de er selvforklarende.
    Astoria CMA Compact CKXE, Rancilio Kryo 65 OD, Grohe Blue Pure, Swissmar Alpenröst
  • Javauser
    Lysristet
    • Jan 2013
    • 116

    #2
    Nevermind, tror jeg har fundet ud af det.
    Man skal tilsyneladende blot trykke på set og så sætte tallet i det nederste display til den ønskede temp.
    Astoria CMA Compact CKXE, Rancilio Kryo 65 OD, Grohe Blue Pure, Swissmar Alpenröst

    Comment

    • argieX
      Mellemristet
      • Nov 2012
      • 176

      #3
      Husk at køre en auto justering igennem.

      Alarm temperaturen er lavet så den lægges oveni set temperaturen, så hvis din set temp er 105 og du vil have 130 til damp, skal du sætte alarm til 25.
      Rocket Cellini Evo v2, Rocket Fausto
      Handpresso, AeroPress, Chrushgrind Brazil

      Comment

      • Javauser
        Lysristet
        • Jan 2013
        • 116

        #4
        Hmm... hvordan kører jeg autojustering? Hvad siger normen til damp? Er det 130 som du foreslår?

        Har nu lavet fire gange kaffe efter pid er kommet i, og resultatet er fantastisk, hver gang :-) Virkelig en god upgrade af maskinen.
        Astoria CMA Compact CKXE, Rancilio Kryo 65 OD, Grohe Blue Pure, Swissmar Alpenröst

        Comment

        • argieX
          Mellemristet
          • Nov 2012
          • 176

          #5
          Du holder set knappen inde for at komme ind i menuen, og trykker på set indtil der står ARU. Der ændrer du bare værdien til 1 og trykker set.
          Så går den igang med at varme op til din set temperatur, og køle ned under temperaturen. Det gør den 3 gange og så er den færdig.


          Du skal helst starte fra kold eller ihvertfald et godt stykke under din set temp.


          Jeg har også ændret digital delay til 0 og sat working cycle til 2 fordi jeg bruger et SSR istedet for relæet.


          Working cycle er under den normale menu som "r", men filteret er under den anden menu.


          Her skal du holde set og rs knapperne inde indtil der står Cod=0000, det skal du ændre til Cod=0001 og så bruge set knappen indtil der står "df" som du ændrer til 0.


          Det virker ok med de autotunede indstillinger, men den varmer en smule for meget op første gang. Dog ikke noget der ikke hurtigt kan klares med et lille skyl.


          mvh.
          Kim
          Rocket Cellini Evo v2, Rocket Fausto
          Handpresso, AeroPress, Chrushgrind Brazil

          Comment

          • argieX
            Mellemristet
            • Nov 2012
            • 176

            #6
            Oprindeligt indsendt af Javauser Se indlæg
            Hvad siger normen til damp? Er det 130 som du foreslår?
            Der må du prøve dig lidt frem hvad du synes virker bedst, men husk at den varmer ca.10grader højere op end det du sætter den til pga. den termiske masse i kedlen.
            Rocket Cellini Evo v2, Rocket Fausto
            Handpresso, AeroPress, Chrushgrind Brazil

            Comment

            • Javauser
              Lysristet
              • Jan 2013
              • 116

              #7
              Oprindeligt indsendt af argieX Se indlæg

              Jeg har også ændret digital delay til 0 og sat working cycle til 2 fordi jeg bruger et SSR istedet for relæet.


              mvh.
              Kim
              Hvor ændrer du digital delay? Er det "d" ?

              Tak for hjælpen, havde ikke klaret dette uden dig.

              Jeg prøvede at sætte ledningerne på det andet relæ også, men så tændte lampen ikke og temp blev ved med at stå på 24 Kan jeg have byttet om på + og - ? Går ud fra at den grå ledning på føleren er -, ligesom på den anden føler.

              VH
              Poul
              Astoria CMA Compact CKXE, Rancilio Kryo 65 OD, Grohe Blue Pure, Swissmar Alpenröst

              Comment

              • argieX
                Mellemristet
                • Nov 2012
                • 176

                #8
                Med fare for at gentage mig selv

                Working cycle er under den normale menu som "r", men filteret er under den anden menu.
                Her skal du holde set og rs knapperne inde indtil der står Cod=0000, det skal du ændre til Cod=0001 og så bruge set knappen indtil der står "df" som du ændrer til 0.

                Med hensyn til damp relæet skal du ind og sætte PID'en til omvendt funktion, så der er 12-15vdc på udgangen indtil alarmen går, hvor den så slukker spændingen.

                Prøv at måle på udgangen 6 og 7 om der er spænding på, hvis der ikke er så prøv at sætte alarmen til 1, så skulle der gerne komme spænding på når temp går en grad over.

                Mvh.
                Kim
                Rocket Cellini Evo v2, Rocket Fausto
                Handpresso, AeroPress, Chrushgrind Brazil

                Comment

                • ccc
                  Lysristet
                  • Dec 2013
                  • 57

                  #9
                  Ved grundig gennemlæsning af den 26 siders tråd "kan denne pid bruges til Silvia" har jeg efter 3 uger og bestilling af flere REX C-100'ere med SSR udgang (den første var smadret i posten), endelig fået PID'en min Silvia, som en ren copycat af ArgieX's set up.

                  Dog mangler en ting.

                  Jeg aner ikke hvordan jeg skal tilslutte den særskilte steam-SSR til PID…
                  dvs. jeg ved jo godt at der er en alarm1 udgang på PID udgang 6 og 7, men i modsætning til selve SSR udgangen 3 og 4, så er der jo ikke en + og - anført på 6 og 7, så hvilken af disse skal tilsluttes hhv + og - på SSR.…

                  Jeg er ellers en glad indehaver af et multimeter, men mit andet problem er at jeg ikke kan finde ud af at få PID til at sende strøm ud af 6 og 7
                  -jeg kan sagtens stille en alarm således at PIDens diode på forsiden skifter fra grøn til rød, for at vise at alarmen er gået. Men hverken før eller efter kan jeg måle nogen dc-strøm på udgange.


                  Det skal herudover nævnes at min installation herudover virker perfekt, med pulserende opvarmning og det hele og at ved indstilling til 103 c, kun skyder 3-4 grader over målet (ca. 107 c før den falder igen) , så jeg glæder mig meget til at få den sidste del på plads så jeg kan få samlet maskinen og den er klar til min morgen-americano i morgen.

                  Håber der er nogen der kan hjælpe
                  Izzo Alex PID III med TheBat18 Device (tidligere Miss Silvia V3 PID og startet på Krups)
                  Baratza Sette 270 (samt Rancilio Rocky som samler støv)
                  Moccamaster som også samler støv i hjørnet

                  Comment

                  • ccc
                    Lysristet
                    • Dec 2013
                    • 57

                    #10
                    Kan måske lige tilføje at jeg har været i undermenu SL4 idet jeg tænker det er her jeg skal indstille noget (modsat alarm?) men ved ikke hvad

                    Er i øvrigt i tvivl om jeg er kommet til at ændre fabriksindstilling på SL6 fra 0 til 1 - er der nogen der ved om det gør noget og hvad den evt. skal være default (heating/cooling)
                    Izzo Alex PID III med TheBat18 Device (tidligere Miss Silvia V3 PID og startet på Krups)
                    Baratza Sette 270 (samt Rancilio Rocky som samler støv)
                    Moccamaster som også samler støv i hjørnet

                    Comment